民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第13題

R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623 Mpa(飽和溫度-3°C) 冷氣出風溫度21°C,冰…

題目

R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623 Mpa(飽和溫度-3°C) 冷氣出風溫度21°C,冰水回水溫度27°C,則原因應為

  1. (1) 系統冷媒太多
  2. (2) 系統熱負載太大
  3. (3) 系統正常運轉
  4. (4) 系統冷媒不足

官方答案

(4) 系統冷媒不足