民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第35題

以R-22 為冷媒之空調冰水主機低壓壓力開關之設定值(kg f/cm 2),一般係設定為

題目

以R-22 為冷媒之空調冰水主機低壓壓力開關之設定值(kg f/cm 2),一般係設定為

  1. (1) 1
  2. (2) 3
  3. (3) 7
  4. (4) 5

官方答案

(2) 3

解析

低壓壓力開關是防止蒸發壓力過低的保護元件。R-22 冰水主機通常把低壓跳脫值設定在 3 kgf/cm² 左右,約相當於 -5°C 的蒸發溫度,既能避免低負載時蒸發器結霜、冰水凍結,也不會因設定太高而在正常低水溫運轉時誤跳。設定 1 kgf/cm² 太低,幾乎失去保護作用;7 與 5 kgf/cm² 則偏高,低水溫或低負載時容易頻繁跳脫。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料