民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第37題

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

題目

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  1. (1) 低壓閥片損壞
  2. (2) 冷媒太多
  3. (3) 溫度開關故障
  4. (4) 壓縮機反轉

官方答案

(3) 溫度開關故障

解析

冰水主機的卸載(容量控制)是靠冰水溫度開關感測出水溫度,再驅動卸載電磁閥,使部分汽缸的吸氣被旁通或頂開,達到減載。溫度開關故障、接點黏死或訊號中斷時,卸載指令送不出去,壓縮機就會持續滿載運轉而無法卸載。低壓閥片損壞屬壓縮機機械故障,會使排氣量不足;冷媒太多會使冷凝壓力與運轉電流升高;壓縮機反轉則與卸載控制無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料