民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第49題
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
題目
一般冰水機組中之冰水管及冷凝水管上何者非必備之配件?
- (1) 防震軟管
- (2) 洩壓閥
- (3) 關斷閥
- (4) 溫度及壓力計
官方答案
(2) 洩壓閥
解析
冰水管與冷凝水管屬於密閉循環水系統,管內壓力由膨脹水箱及系統設計控制,並不需要裝設洩壓閥,所以洩壓閥不是必備配件。防震軟管用於隔絕冰水機運轉振動傳至管路;關斷閥供維修時隔離設備與調整流量;溫度及壓力計用於監控水溫與壓差、判斷水量是否正常,三者皆為常見必要配件。洩壓閥主要用於壓力容器或冷媒系統。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。