民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第62題
冷媒循環系統中,下列哪些原因會造成高壓過高?
題目
冷媒循環系統中,下列哪些原因會造成高壓過高?
- (1) 冷媒充填過量
- (2) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
- (3) 與負荷大小無關
- (4) 冷凝器之冷卻管結垢
官方答案
(1) 冷媒充填過量、(2) 冷媒循環系統內有不凝結氣體、(4) 冷凝器之冷卻管結垢
解析
高壓過高的主因為冷凝器側散熱不良或系統內氣體、冷媒量異常。1.冷媒充填過量會使冷凝器內液態冷媒過多、有效冷凝面積減少,冷凝壓力上升。2.不凝結氣體(如空氣、水蒸氣)佔據冷凝空間且無法液化,使高壓異常升高。4.冷凝器冷卻管結垢会降低熱傳效率、排熱困難,冷凝溫度與壓力隨之上升。3.錯誤,高壓與負載大小有關,負載大時冷凝熱增加,高壓亦會升高,故「與負荷無關」不成立。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。