民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第63題

下列哪些是冷媒循環系統在運轉中,會引起高壓壓力升高的原因?

題目

下列哪些是冷媒循環系統在運轉中,會引起高壓壓力升高的原因?

  1. (1) 冷凍油不足
  2. (2) 空氣進入系統
  3. (3) 膨脹閥開度太小
  4. (4) 冷凝器散熱不良

官方答案

(2) 空氣進入系統、(4) 冷凝器散熱不良

解析

運轉中高壓(冷凝壓力)升高主因在冷凝器排熱不順或系統存在不凝結氣體。空氣等非凝結氣體進入系統後積存於冷凝器頂部,佔據冷凝面積並抬高冷凝壓力,故選2。冷凝器散熱不良(散熱片髒污、冷卻風扇或冷卻水不足)使冷媒無法有效液化,冷凝溫度與壓力隨之上升,故選4。冷凍油不足主要影響壓縮機潤滑與散熱,不直接造成高壓升高;膨脹閥開度太小使蒸發器「饑餓」、低壓偏低,並非高壓升高之典型原因,故1、3不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料