民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第18題
R-134a 之冷凍機冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10 °C,此冷凍機之COP 不可能超過
題目
R-134a 之冷凍機冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10 °C,此冷凍機之COP 不可能超過
- (1) 4.15
- (2) 4.95
- (3) 5.26
- (4) 4.70
官方答案
(3) 5.26
解析
冷凍機的理論上限為卡諾循環,COP_max=T_L÷(T_H-T_L),溫度須用絕對溫度:T_L=273+(-10)=263K,T_H=273+40=313K,故 COP_max=263÷(313-263)=263÷50=5.26。實際循環因壓縮機效率、摩擦與熱傳溫差等因素,COP 必低於此值,所以不可能超過 5.26;其餘 4.15、4.70、4.95 皆小於 5.26,仍屬可能達到的範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。