民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
一般水配管系統設計時,流速(m/s)以
題目
一般水配管系統設計時,流速(m/s)以
- (1) 1~3
- (2) 1 以下
- (3) 3~6
- (4) 6~10 為設計準則
官方答案
(1) 1~3
解析
一般水配管(冰水、冷卻水)設計流速多以 1~3 m/s 為準則。流速太低時管徑需放大、管材成本增加,且水中雜質容易沉澱;流速過高則摩擦損失(壓降)急速上升,泵浦耗電、管路振動與噪音、沖蝕都會加劇,故 3~6 m/s 及 6~10 m/s 均偏高,而 1 m/s 以下則偏低而不經濟。