民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第44題

往復式壓縮氣缸內截面積10cm 2,衝程長20cm,2 缸轉速1000rpm,試問此壓縮機每小時之排氣 量(m2/hr)為多少?

題目

往復式壓縮氣缸內截面積10cm 2,衝程長20cm,2 缸轉速1000rpm,試問此壓縮機每小時之排氣 量(m2/hr)為多少?

  1. (1) 0.4
  2. (2) 24
  3. (3) 0.1
  4. (4) 0.2

官方答案

(2) 24

解析

往復式壓縮機每轉排氣量 = 氣缸截面積 × 衝程 × 氣缸數。單缸每轉排量 = 10 cm² × 20 cm = 200 cm³。2 缸、轉速 1000 rpm:每分鐘排量 = 200 × 2 × 1000 = 400,000 cm³/min = 400 L/min = 0.4 m³/min。每小時排量 = 0.4 m³/min × 60 min/hr = 24 m³/hr(題目單位 m²/hr 應為 m³/hr 之筆誤)。故答案為 24(選項2)。此為理論排氣量,未計容積效率損失。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料