毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因為?

題目

毛細管冷媒循環系統,壓縮機吸入管結霜是因為?

  1. (1) 冷媒太少
  2. (2) 氣溫太高
  3. (3) 吸入壓力太低
  4. (4) 冷媒太多

官方答案

(4) 冷媒太多

解析

毛細管無膨脹閥節流控制,冷媒充填量過多時冷凝器無法容納全部液體,液態冷媒溢流至蒸發器並被吸入壓縮機,造成吸入管甚至機殼結霜,嚴重時液擊損壞閥片。冷媒太少則過熱度增大,吸入管多呈常溫或微涼。氣溫太高會使冷凝壓力上升、能力下降。吸入壓力太低是現象或結果,並非充填過多的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。