民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第49題
蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為?
題目
蒸發器除霜後壓縮機之運轉電流比結霜時為?
- (1) 小
- (2) 一樣
- (3) 不一定
- (4) 大
官方答案
(4) 大
解析
蒸發器結霜時,霜層形成額外熱阻,吸熱量下降,吸氣壓力與冷媒蒸氣密度降低,壓縮機吸入的冷媒質量流量減少,因此運轉電流較小。除霜完成後,蒸發器熱傳恢復,吸氣壓力上升、冷媒循環量增加,壓縮機負荷與電流隨之變大。所以除霜後電流比結霜時大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。