民國110年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第50題

冰水主機若冷凝器進水溫度28°C,出水溫度38°C,其可能的原因為

題目

冰水主機若冷凝器進水溫度28°C,出水溫度38°C,其可能的原因為

  1. (1) 冰水流量過小
  2. (2) 冷卻水流量過大
  3. (3) 冰水流量過大
  4. (4) 冷卻水流量過小

官方答案

(4) 冷卻水流量過小

解析

冷凝器冷卻水溫差 ΔT=38-28=10°C,較一般約5°C明顯偏大。依 Q=m×cp×ΔT,熱負荷不變時,水量 m 與溫差 ΔT 成反比;溫差大代表冷卻水流量不足,水在冷凝器內停留久、帶走熱量不足。冰水側流量不直接決定冷凝器冷卻水進出水溫差,故選冷卻水流量過小。