民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第27題

冷媒液管發生閃蒸(Flashing)時,可能使

題目

冷媒液管發生閃蒸(Flashing)時,可能使

  1. (1) 蒸發壓力下降
  2. (2) 冷凝壓力下降
  3. (3) 蒸發壓力升高
  4. (4) 冷凝壓力升高

官方答案

(1) 蒸發壓力下降

解析

液管中若因壓損過大或液管受熱而發生閃蒸(flashing),部分冷媒在膨脹閥前就汽化,氣泡佔據管積使通過膨脹閥的冷媒質量流量減少,蒸發器得不到足夠液體,蒸發壓力因而下降、過熱度變大、製冷能力衰退。常見成因包括液管管徑過小、管路過長、液管保溫破損、液態冷媒溫度過高或過濾乾燥器堵塞。改善方式是加大液管、補強保溫、降低液管壓損,並確認過冷度足夠,以避免液管中提前產生氣泡。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料