民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第61題
依據CNS 氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
題目
依據CNS 氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
- (1) 室外吸入空氣乾球溫度35° C
- (2) 濕球溫度25°C
- (3) 室內吸入空氣乾球溫度27°C
- (4) 室外出風空氣乾球溫度55°C
官方答案
(2) 濕球溫度25°C、(4) 室外出風空氣乾球溫度55°C
解析
依 CNS 3610 氣冷式箱型空調機冷氣能力試驗條件,室內吸入空氣乾球 27°C、濕球 19°C;室外吸入空氣乾球 35°C、濕球 24°C。選項1室外乾球35°C與選項3室內乾球27°C均符合標準,非錯誤。選項2濕球25°C,無論對應室內(應19°C)或室外(應24°C)均不符,屬錯誤。選項4所稱「室外出風乾球55°C」並非規範的試驗條件(標準以吸入空氣為準),亦屬錯誤。故錯誤者為2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。