箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為

題目

箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為

  1. (1) 系統冷媒不足
  2. (2) 乾燥過濾器堵塞
  3. (3) 蒸發器回風過濾網堵塞
  4. (4) 壓縮機壓縮不良

官方答案

(1) 系統冷媒不足、(2) 乾燥過濾器堵塞、(3) 蒸發器回風過濾網堵塞

解析

低壓過低表示蒸發側壓力異常偏低。選項1冷媒不足時循環量減少,吸氣壓力下降。選項2乾燥過濾器堵塞形成節流,堵塞點後低壓側壓力降低。選項3蒸發器回風過濾網堵塞使風量減少,蒸發溫度及對應蒸發壓力下降,亦造成低壓過低。選項4壓縮機壓縮不良(如閥片漏氣)會使低壓側無法被有效抽低,反而低壓偏高、高壓偏低,故非低壓過低之原因。答案為1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。