民國110年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第63題

空調箱回風過濾網太髒,將導致

題目

空調箱回風過濾網太髒,將導致

  1. (1) 出回風溫差變大
  2. (2) 送風量不變
  3. (3) 冷氣能力變小
  4. (4) 風扇馬達電流上升

官方答案

(1) 出回風溫差變大、(3) 冷氣能力變小

解析

回風過濾網太髒增加空氣流動阻力,使通過蒸發器風量減少。風量降低後,空氣在盤管停留時間變長、被冷卻得更低,故出風與回風溫差變大(選項1正確);但因總風量下降,總熱交換量減少,冷氣能力變小(選項3正確)。選項2送風量不變與事實相反,髒污必使風量下降。選項4風扇馬達電流,因系統阻力增大、風量減少,離心風機功率隨風量減小而降低,電流通常下降而非上升,故4錯誤。答案為1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料