民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第10題
R-134a 之冷凍機冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10 °C,此冷凍機之COP 不可能超過
題目
R-134a 之冷凍機冷凝溫度為40°C,蒸發溫度為-10 °C,此冷凍機之COP 不可能超過
- (1) 4.15
- (2) 4.95
- (3) 4.70
- (4) 5.26
官方答案
(4) 5.26
解析
冷凍機之理論最大COP受限於逆卡諾循環:COP_max=T_L/(T_H−T_L),溫度須用絕對溫度K。蒸發溫度 T_L=−10°C=263.15K,冷凝溫度 T_H=40°C=313.15K。COP_max=263.15/(313.15−263.15)=263.15/50=5.263≈5.26。實際循環因壓縮、節流、傳熱等不可逆損失,COP必低於此理想值,故本機COP不可能超過5.26,答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。