民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第9題
額定220V 50Hz 之交流線圈,若連接於220V 60Hz 電源,則其激磁電流
題目
額定220V 50Hz 之交流線圈,若連接於220V 60Hz 電源,則其激磁電流
- (1) 減少20%
- (2) 增加20 %
- (3) 減少40%
- (4) 增加40%
官方答案
(1) 減少20%
解析
交流線圈可視為電感負載,感抗 X_L=2πfL 與頻率 f 成正比;激磁電流 I=V/X_L,在電壓 V 固定時,I 與 f 成反比。頻率由50Hz升為60Hz,電流比值=50/60≈0.833,即激磁電流降為原值約83.3%,減少約16.7%,可視為減少20%。頻率升高使感抗增大、激磁電流減小,故選「減少20%」,答案為1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。