民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第76題
下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?
題目
下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?
- (1) 蒸發器負載太大
- (2) 膨脹閥故障
- (3) 冷媒不足
- (4) 壓縮機失油
官方答案
(2) 膨脹閥故障、(3) 冷媒不足
解析
蒸發壓力偏低表示蒸發器吸熱不足,或冷媒供應量不足。膨脹閥故障(例如感溫包失效、閥口阻塞、過熱度設定過高)會使流量減少,蒸發壓力下降;系統冷媒量不足時,蒸發器內液量少,壓力同樣偏低。蒸發器負載增大反而會使蒸發壓力上升;壓縮機失油屬於潤滑問題,不會直接造成低壓,因此選2、3。