民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第77題

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

題目

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過低,其可能的原因為

  1. (1) 冰水主機容量太小
  2. (2) 冰水負載太大
  3. (3) 液態冷媒回流進壓縮機
  4. (4) 冷卻水溫度太低

官方答案

(3) 液態冷媒回流進壓縮機、(4) 冷卻水溫度太低

解析

半密閉螺旋式壓縮機吐出(排氣)溫度過低,關鍵在壓縮機吸入側混入低溫液體或冷凝溫度偏低。選項3「液態冷媒回流進壓縮機」:液態冷媒未完全蒸發即回流,進入壓縮腔後無法被壓縮且吸熱,使吐出氣體溫度明顯下降,同時沖刷冷凍油。選項4「冷卻水溫度太低」:冷卻水溫低使冷凝溫度與冷凝壓力下降,壓縮比變小,吐出溫度隨之降低。選項1容量太小與選項2負載太大,通常使壓縮機高負載運轉、吐出溫度偏高,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料