民國111年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第63題

往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為

題目

往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為

  1. (1) 蒸發器太髒
  2. (2) 冷媒太少
  3. (3) 壓縮機吸入閥片損壞
  4. (4) 壓縮機卸載運轉

官方答案

(3) 壓縮機吸入閥片損壞、(4) 壓縮機卸載運轉

解析

往復式冰水主機高壓低、低壓高,表示壓縮比下降。壓縮機吸入閥片損壞會使高壓氣體回流至低壓側,造成低壓升高、高壓下降;卸載運轉則降低排氣量,同樣使高壓下降、低壓上升。蒸發器髒污或冷媒不足通常造成低壓下降。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。