民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第18題

R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623M pa(飽和溫度-3°C), 冷氣出風溫度21°C,…

題目

R-410A 之氣冷式定頻箱型空調機,運轉中高壓錶為2.04MPa(飽和溫度35°C),低壓錶為0.623M pa(飽和溫度-3°C), 冷氣出風溫度21°C,室內回風溫度27 °C,則原因應為

  1. (1) 系統冷媒不足
  2. (2) 系統冷媒太多
  3. (3) 系統熱負載太大
  4. (4) 系統正常運轉

官方答案

(1) 系統冷媒不足

解析

判斷R-410A系統狀態。高壓錶2.04MPa對應飽和溫度35°C屬正常冷凝溫度;但低壓錶0.623MPa對應飽和溫度約−3°C,對舒適空調而言蒸發溫度過低(正常約5~10°C)。蒸發溫度−3°C與回風27°C溫差達30°C,蒸發器呈「饑餓」狀態,表示冷媒循環量不足。雖出風21°C尚可,但低壓異常偏低為冷媒不足之典型徵兆。故選1。其他:2冷媒太多會使低壓偏高;3熱負載大則低壓、高壓皆趨昇高;4不正常因低壓明顯偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料