民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第19題
變壓器之開路實驗是測定變壓器之
題目
變壓器之開路實驗是測定變壓器之
- (1) 總效率
- (2) 功率因數
- (3) 鐵損
- (4) 銅損
官方答案
(3) 鐵損
解析
變壓器開路實驗(Open Circuit Test):低壓側加額定電壓、高壓側開路,此時一次側僅流激磁電流(很小),繞組銅損可忽略,輸入功率幾乎全為鐵損(渦流損與磁滯損)。故開路實驗測定鐵損,選3。短路實驗才測定銅損。其他:1總效率須合併鐵損與銅損計算;2功率因數非主要目的;4銅損由短路實驗測定。