民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第59題
冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為
題目
冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為
- (1) 溫度開關異常
- (2) 冷媒太多
- (3) 油壓太高
- (4) 負載過小
官方答案
(1) 溫度開關異常
解析
冰水主機的卸載是由冰水出水溫度感測與溫度開關(或控制器)判斷,當水溫到達設定卸載點時,應輸出訊號使壓縮機卸載或分段運轉。若壓縮機未能正常卸載,最先應懷疑溫度開關或感測元件異常、設定偏移或接點故障,使卸載訊號未送出。冷媒太多、油壓太高屬運轉異常現象,負載過小反而更容易觸發卸載,皆非「未能卸載」的直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。