民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第58題

使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為

題目

使用毛細管之冷凍系統在充填冷媒時,壓縮機吸入管結霜是因為

  1. (1) 高壓低
  2. (2) 冷媒量太多
  3. (3) 冷媒量太少
  4. (4) 低壓低

官方答案

(2) 冷媒量太多

解析

使用毛細管的系統沒有儲液器調節,冷媒充填量必須精確。若冷媒量太多,多餘液態冷媒來不及在蒸發器蒸發,會以液態被吸入吸入管,使管壁溫度降到 0℃ 以下而結霜,同時可能造成壓縮機液壓縮。冷媒量太少則過熱度大、吸入管溫度偏高不易結霜;高壓低或低壓低也不是吸入管結霜的主因,故選冷媒量太多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料