民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第9題

若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則

題目

若將冷媒循環系統中之感溫式膨脹閥,當開度調整手動開太小時,則

  1. (1) 發生追逐現象
  2. (2) 過熱度會增加
  3. (3) 低壓壓力會上升
  4. (4) 壓縮機易造成液壓縮

官方答案

(2) 過熱度會增加

解析

膨脹閥開度調得太小時,流入蒸發器的冷媒量不足,液態冷媒在蒸發器前段就蒸發完,蒸發壓力(低壓)因而下降;冷媒在蒸發器出口已完全蒸發並繼續吸熱,過熱度明顯增大,系統能力不足、回氣溫度升高。選項3的低壓會下降而非上升;選項4因冷媒量少,不會有液態冷媒回到壓縮機,不致造成液壓縮;選項1的追逐現象多因閥容量過大或過熱度設定太低,造成閥開度往復振盪,不是開度太小的結果。