民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第76題
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
題目
下列哪些是造成密閉式冷媒壓縮機馬達燒燬的原因?
- (1) 冷媒不足長時間運轉
- (2) 馬達電流過高
- (3) 冷凍油酸化
- (4) 蒸發器熱負荷太低
官方答案
(1) 冷媒不足長時間運轉、(2) 馬達電流過高、(3) 冷凍油酸化
解析
密閉式壓縮機馬達浸在冷媒蒸氣中,靠回氣冷卻。冷媒不足使回氣量減少、馬達散熱不良而過熱;馬達電流過高使繞組溫升超過絕緣耐熱等級;冷凍油酸化產生酸性物與油泥,侵蝕漆包線絕緣。三者都會使絕緣劣化,最終造成馬達燒燬。蒸發器熱負荷太低屬運轉條件改變,通常造成低壓偏低與短循環,非直接燒燬主因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。