民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第77題

往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為

題目

往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為

  1. (1) 蒸發器太髒
  2. (2) 壓縮機吸入閥片損壞
  3. (3) 冷媒太少
  4. (4) 壓縮機卸載運轉

官方答案

(2) 壓縮機吸入閥片損壞、(4) 壓縮機卸載運轉

解析

往復式壓縮機出現「高壓低、低壓高」代表壓縮能力不足,壓縮比下降。選項2壓縮機吸入閥片損壞,使壓縮過程中氣體洩漏回低壓側,造成低壓偏高、高壓偏低,符合現象。選項4壓縮機卸載運轉時部分氣缸不做功,壓縮量減少,同樣會使低壓升高、高壓降低。選項1蒸發器太髒會使蒸發不良、低壓過低,與題意相反;選項3冷媒太少會使高壓、低壓皆偏低,亦不符合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料