民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第79題
有關空調箱安裝,下列敘述哪些正確?
題目
有關空調箱安裝,下列敘述哪些正確?
- (1) 須預留適當取樣口,以供不定期量測
- (2) 裝接排水管高於滴水盤位置
- (3) 機身應保持水平,並注意排水斜度
- (4) 保留維護空間
官方答案
(1) 須預留適當取樣口,以供不定期量測、(3) 機身應保持水平,並注意排水斜度、(4) 保留維護空間
解析
空調箱(AHU)安裝應符合維修與量測需求。選項1預留取樣口可供風量、溫度及空氣品質量測,正確。選項3機身保持水平並預留排水斜度,確保冷凝水順利排出不積水,正確。選項4保留維護空間便於濾網更換與保養,正確。選項2排水管若高於滴水盤,冷凝水無法靠重力排出且易溢流,應低於滴水盤並設存水彎防臭,故錯誤。