民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第78題

下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?

題目

下列哪些是箱型空調機運轉時,低壓壓力過低的原因?

  1. (1) 外氣溫度太高
  2. (2) 負載太低
  3. (3) 冷媒太少
  4. (4) 過濾器堵塞

官方答案

(2) 負載太低、(3) 冷媒太少、(4) 過濾器堵塞

解析

箱型空調機低壓過低代表進入蒸發器的冷媒量不足或蒸發溫度過低。選項2負載太低時室內熱負載小,蒸發溫度下降,低壓隨之降低。選項3冷媒太少使蒸發器內冷媒不足、低壓過低。選項4過濾器堵塞使冷媒流通受阻,蒸發側供液不足,低壓下降。選項1外氣溫度太高會使冷凝溫度與高壓升高,對低壓影響為偏高或正常,不會造成低壓過低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料