民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第31題

中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為

題目

中央空調冰水系統之空調箱出、回風溫度差偏高,進、出水溫差偏低,其可能的原因為

  1. (1) 冰水管內有空氣
  2. (2) 空調箱風扇馬達皮帶磨損
  3. (3) 冰水主機卸載運轉
  4. (4) 冰水流量不足

官方答案

(2) 空調箱風扇馬達皮帶磨損

解析

空調箱出、回風溫差偏大代表風量不足;進、出水溫差偏小代表冰水流量偏多或熱負載偏低。風扇馬達皮帶磨損會使風扇轉速下降、風量減少,空氣與盤管的熱交換時間拉長,出、回風溫差因而變大,符合題意。冰水管內有空氣或冰水流量不足,都會使冰水流量減少,進、出水溫差變大而非變小;冰水主機卸載運轉時供水溫度偏高、盤管熱交換能力下降,出、回風溫差通常變小。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料