民國112年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第32題

屋內線路屬於被接地導線之再行接地是何種接地方式?

題目

屋內線路屬於被接地導線之再行接地是何種接地方式?

  1. (1) 低壓電源系統接地
  2. (2) 內線系統接地
  3. (3) 設備與系統共同接地
  4. (4) 設備接地

官方答案

(2) 內線系統接地

解析

依屋內線路裝置規則的用語,內線系統接地是指屋內線路中的被接地導線(中性線)再行接地,目的在固定對地電位、降低故障時的接觸電壓。低壓電源系統接地是指電源端(如變壓器二次側)的接地;設備接地是指用電設備非帶電金屬外殼的接地;設備與系統共同接地則是兩者共用接地極。題目所述「被接地導線之再行接地」正是內線系統接地。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料