冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

題目

冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

  1. (1) 冷卻能力下降
  2. (2) 冷卻水塔水量不足
  3. (3) 冷卻水塔風量不足
  4. (4) 周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度

官方答案

(1) 冷卻能力下降、(2) 冷卻水塔水量不足、(3) 冷卻水塔風量不足

解析

冷卻水塔排氣結霧(白煙)是飽和濕空氣離塔後與較冷環境空氣混合,溫度低於露點而凝結成微水滴的視覺現象。選項4「周圍空氣乾球溫度低於排氣露點溫度」正是此現象發生的關鍵環境條件,故為「原因」不選。選項1冷卻能力下降、選項2水量不足、選項3風量不足均屬設備異常,會減少蒸發量與排氣含水量,並非結霧成因,故題目問「非其原因」應選1、2、3。