民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第69題
電動機Y-△降壓啟動,在啟動時,下列敘述哪些正確?
題目
電動機Y-△降壓啟動,在啟動時,下列敘述哪些正確?
- (1) 線電流為全壓啟動電流之1/
- (2) 相電壓為額定電壓1/3
- (3) 線電流為全壓啟動電流之1/3
- (4) 相電壓為額定電壓1/
官方答案
(3) 線電流為全壓啟動電流之1/3、(4) 相電壓為額定電壓1/
解析
Y-△降壓啟動時繞組先接成Y形,相電壓Vφ=線電壓VL/√3,即額定電壓之1/√3(約57.7%),故選項4正確、選項2(1/3)錯誤。因啟動電流與電壓成正比,Y接相電壓僅△接全壓之1/√3,且Y接線電流=相電流,推算Y啟動線電流=(1/3)全壓啟動線電流,故選項3正確、選項1(1/√3)錯誤。此方式啟動電流降為1/3,啟動轉矩亦降為1/3。