民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第24題
冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為
題目
冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為
- (1) 溫度開關故障
- (2) 冷媒太多
- (3) 壓縮機反轉
- (4) 低壓閥片損壞
官方答案
(1) 溫度開關故障
解析
冰水主機的卸載通常由冰水出水或回水溫度開關控制,當水溫達到設定值時,控制器會使壓縮機卸載或減少容量。若溫度開關故障、無法送出正確的溫度信號,壓縮機就可能一直保持滿載而無法卸載。冷媒太多會使運轉電流與高壓升高,但不會直接使卸載機構失效;壓縮機反轉通常無法建立正常壓縮;低壓閥片損壞則影響吸氣與容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。