民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第24題

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

題目

冰水主機壓縮機無法卸載運轉,其可能的原因為

  1. (1) 溫度開關故障
  2. (2) 冷媒太多
  3. (3) 壓縮機反轉
  4. (4) 低壓閥片損壞

官方答案

(1) 溫度開關故障

解析

冰水主機的卸載通常由冰水出水或回水溫度開關控制,當水溫達到設定值時,控制器會使壓縮機卸載或減少容量。若溫度開關故障、無法送出正確的溫度信號,壓縮機就可能一直保持滿載而無法卸載。冷媒太多會使運轉電流與高壓升高,但不會直接使卸載機構失效;壓縮機反轉通常無法建立正常壓縮;低壓閥片損壞則影響吸氣與容量。