民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第25題

系統內有不冷凝氣體存在時,則

題目

系統內有不冷凝氣體存在時,則

  1. (1) 油視窗有氣泡
  2. (2) 高壓偏低
  3. (3) 冷媒視窗有氣泡
  4. (4) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高

官方答案

(4) 高壓壓力比冷凝溫度之飽和壓力為高

解析

系統混入不冷凝氣體(如空氣)時,這些氣體會積存在冷凝器上部,佔據冷凝空間,使冷凝壓力與排氣壓力升高。因此在相同冷凝溫度下,高壓錶讀值會高於該溫度對應的冷媒飽和壓力,並伴隨排氣溫度上升、冷凍能力下降。冷媒視窗或油視窗有氣泡通常表示冷媒不足或系統有閃氣,並非不冷凝氣體的典型現象;高壓偏低也不符合。