民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第40題
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量的
題目
冷卻水塔飛濺損失應小於冷卻水量的
- (1) 7%
- (2) 0.1%
- (3) 1%
- (4) 5%
官方答案
(2) 0.1%
解析
冷卻水塔的水量損失分成蒸發、飛濺(漂散)與排污三部分。飛濺損失是水滴被風機氣流帶離塔體,須靠擋水器(除水器)回收,性能良好的水塔其飛濺損失可控制在循環水量的0.1%以下,這也是選用與驗收水塔的重要指標。相較之下,蒸發損失約為循環水量的1%左右(隨冷卻溫降而變),量級明顯大於飛濺損失;5%、7%更非飛濺損失的合理範圍。因此0.1%才是正確門檻,兼顧節水與周遭環境。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。