民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第41題

高壓低、低壓高,其可能的原因為

題目

高壓低、低壓高,其可能的原因為

  1. (1) 管路堵塞
  2. (2) 冷媒過少
  3. (3) 冷媒過多
  4. (4) 壓縮機吸入閥片損壞

官方答案

(4) 壓縮機吸入閥片損壞

解析

正常運轉時高壓應高、低壓應低,兩者維持足夠壓差。若出現「高壓低、低壓高」,代表壓縮機加壓能力不足、高低壓差被拉近。壓縮機吸入閥片損壞時,吸氣側無法有效單向進氣,氣體在吸氣腔來回洩漏,排氣量與排氣壓力下降(高壓低),未壓縮的低壓氣體回流使低壓側壓力上升(低壓高),正符合題意。管路堵塞會使低壓更低;冷媒過少時高低壓均偏低;冷媒過多則高低壓均偏高,皆與「高壓低、低壓高」不符。