民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第74題

冷媒循環系統中,下列何種原因會造成高壓過高?

題目

冷媒循環系統中,下列何種原因會造成高壓過高?

  1. (1) 冷媒循環系統內有不凝結氣體
  2. (2) 與負荷大小無關
  3. (3) 冷媒充填過量
  4. (4) 冷凝器之冷卻管結垢

官方答案

(1) 冷媒循環系統內有不凝結氣體、(3) 冷媒充填過量、(4) 冷凝器之冷卻管結垢

解析

高壓(冷凝壓力)過高之成因:1.系統內有不凝結氣體(如空氣)時,其分壓疊加於冷凝壓力上並佔據冷凝面積,使高壓上升。3.冷媒充填過量使冷凝器內液態冷媒佔據過多空間,有效冷凝面積減少,高壓升高。4.冷凝器冷卻管結垢使熱阻增大、散熱不良,冷凝溫度與壓力隨之上升。選項2「與負荷大小無關」為錯誤敘述,高壓實際受負荷、冷卻水量與水溫等影響,並非無關。故正確為1、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料