民國113年 第1梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第75題

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

題目

冰水主機運轉時冷媒量不足,可能有那些現象

  1. (1) 冰水進出水溫差變大
  2. (2) 運轉電流下降
  3. (3) 由液管冷媒視窗有氣泡
  4. (4) 乾燥過濾器出口結霜

官方答案

(2) 運轉電流下降、(3) 由液管冷媒視窗有氣泡

解析

冷媒量不足之現象:2.冷媒不足時壓縮機壓縮的冷媒質量減少、壓縮功降低,運轉電流下降。3.液管視窗(sight glass)因液管內出現閃發氣體而呈現氣泡,是判斷冷媒不足的重要指標。選項1「冰水進出水溫差變大」錯誤:冷媒不足使蒸發器換熱能力下降,冰水被冷卻程度減少、出水溫度偏高,進出水溫差反而變小。選項4「乾燥過濾器出口結霜」多為該過濾器堵塞、流通受阻所致,非冷媒不足之典型現象。故正確為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料