民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第66題

箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為

題目

箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為

  1. (1) 壓縮機壓縮不良
  2. (2) 蒸發器回風過濾網堵塞
  3. (3) 乾燥過濾器堵塞
  4. (4) 系統冷媒不足

官方答案

(2) 蒸發器回風過濾網堵塞、(3) 乾燥過濾器堵塞、(4) 系統冷媒不足

解析

系統低壓過低表示蒸發器吸熱不足或供液量太少。回風濾網堵塞會使風量減少,蒸發器熱傳變差,吸氣壓力下降;乾燥過濾器堵塞形成節流,供液不足;冷媒不足時蒸發器內液量少、過熱度增大,低壓也會下降。壓縮機壓縮不良會使高低壓差變小、冷房能力下降,並非造成低壓過低的典型原因。故選2、3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料