民國113年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第67題
往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為
題目
往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為
- (1) 壓縮機卸載運轉
- (2) 蒸發器太髒
- (3) 冷媒太少
- (4) 壓縮機吸入閥片損壞
官方答案
(1) 壓縮機卸載運轉、(4) 壓縮機吸入閥片損壞
解析
往復式壓縮機出現高壓低、低壓高的異常,表示壓縮機無法建立高低壓差,即壓縮不良。選項4吸入閥片損壞時,高壓側冷媒於壓縮行程回流至低壓側,使低壓升、高壓降;選項1卸載運轉使有效壓縮缸數減少,壓縮量不足,同樣造成低壓偏高、高壓偏低。選項2蒸發器太髒會使蒸發不良、低壓下降;選項3冷媒太少則高低壓皆偏低,不符此症狀。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。