民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第61題

冰水主機抽真空完成,充填液態冷媒之前,必須做下列哪些處理?

題目

冰水主機抽真空完成,充填液態冷媒之前,必須做下列哪些處理?

  1. (1) 以氣態冷媒破空
  2. (2) 啟動水泵
  3. (3) 關斷低壓修護閥
  4. (4) 起動壓縮機

官方答案

(1) 以氣態冷媒破空、(2) 啟動水泵

解析

抽真空完成、充填液態冷媒前,應先以氣態冷媒破空(由液管或高壓端緩慢注入氣態冷媒,使系統壓力回升至約 0 kg/cm²G 以上),避免空氣與水氣殘留,並防止液態冷媒直接衝入造成液壓縮。同時應啟動冰水泵(及冷卻水泵)使水側循環,避免充填時蒸發器局部過冷結冰,並利於冷媒分布與熱交換。關斷低壓修護閥(3)會阻斷系統循環,起動壓縮機(4)則應於冷媒足量、系統正常後方可運轉,充填前不宜啟動,故(3)(4)非必要處理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料