第62題
螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動
題目
螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護開關作動
- (1) 低壓側入口過熱度過低
- (2) 馬達線圈溫升過高
- (3) 高壓壓力過高
- (4) 元件或電路不良或故障
官方答案
(2) 馬達線圈溫升過高、(3) 高壓壓力過高、(4) 元件或電路不良或故障
解析
螺旋式壓縮機馬達線圈保護開關為繞組過溫保護,作動主因為線圈溫升過高(2),如冷卻不良或過載;高壓壓力過高(3)使壓縮比與馬達負載電流增大,繞組發熱上升而跳脫;元件或電路不良或故障(4)如感溫元件、繼電器異常亦會誤動作。低壓側入口過熱度過低(1)主要造成液回流(液壓縮)損傷壓縮機與稀釋冷凍油,多歸屬液壓縮或低油壓保護;且低過熱度代表吸入氣較冷,未必使線圈溫升,故非線圈保護開關之作動主因,選(2)(3)(4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。