民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第73題
下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?
題目
下列哪些是冷媒循環系統蒸發壓力太低的可能原因?
- (1) 膨脹閥故障
- (2) 蒸發器負載太大
- (3) 壓縮機失油
- (4) 冷媒不足
官方答案
(1) 膨脹閥故障、(4) 冷媒不足
解析
蒸發壓力偏低代表蒸發器內液態冷媒量不足,或吸氣受阻。膨脹閥故障(感溫包失效、閥口堵塞或開度不足)會使供液量減少;系統冷媒不足時,蒸發器後段缺液,過熱度上升,蒸發壓力下降。蒸發器負載增大反而使蒸發壓力上升;壓縮機失油主要影響潤滑與排氣溫度,並非蒸發壓力降低的直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。