民國114年 第2梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第74題

有關冰水主機水配管,下列敘述哪些正確?

題目

有關冰水主機水配管,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 冰水及冷卻水配管的最低點裝設釋氣閥
  2. (2) 與主機連接的配管須裝設防震接頭
  3. (3) 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
  4. (4) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥

官方答案

(2) 與主機連接的配管須裝設防震接頭、(4) 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥

解析

主機運轉振動會經配管傳至建築結構,因此與主機相接的冰水、冷卻水管須裝防震接頭(撓性接頭)。蒸發器與冷凝器進出口裝設關斷閥,便於單機隔離、檢修與流量調整。釋氣閥應裝在管路最高點,而非最低點;最低點裝的是排水閥。泵入口須裝過濾網(Y 型過濾器)以保護葉輪,若裝在出口,便無法攔阻雜物進入泵體。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。