民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第57題
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為
題目
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低無法加載,其可能的原因為
- (1) 冷凍油太多
- (2) 活塞環裂
- (3) 高壓閥片斷裂
- (4) 低壓閥片斷裂
官方答案
(4) 低壓閥片斷裂
解析
半密閉式壓縮機氣缸蓋溫度偏低且無法加載,通常表示該氣缸壓縮不良、低壓側氣體未被有效壓縮。若低壓(吸氣)閥片斷裂,壓縮行程中氣體經破損閥片漏回吸氣側,壓縮溫度升不上來,氣缸蓋保持低溫且無法建立高壓而無法加載。高壓閥片斷裂會使排氣回流導致高溫,與題述低溫不符。故答案為低壓閥片斷裂(選項4)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。