民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第58題

使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34°C),低壓錶為3 kgf/cm 2G (飽和溫度-7°C),冰水出水溫度8°…

題目

使用R-22 之冰水主機,運轉中高壓錶為12.5kg f/cm 2G(飽和溫度34°C),低壓錶為3 kgf/cm 2G (飽和溫度-7°C),冰水出水溫度8°C,且壓縮機吸入口附近結霜,則屬

  1. (1) 冷凍油太髒
  2. (2) 卸載器不良
  3. (3) 卸載正常運轉
  4. (4) 壓縮機回流管濾篩半堵

官方答案

(4) 壓縮機回流管濾篩半堵

解析

R-22主機低壓錶3 kgf/cm²G,對應飽和溫度-7°C,蒸發溫度過低,而冰水出水8°C,二者溫差達15°C異常偏大;且壓縮機吸入口附近結霜,顯示吸氣管流量不足、低壓偏低。此為回流管濾篩半堵,造成節流降壓、吸氣過冷結霜。卸載器不良通常使負載異常而非低壓結霜;故屬回流管濾篩半堵(選項4)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料