民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科
第79題
水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有
題目
水冷式冰水主機運轉在冬天運轉時,要保持固定之高壓壓力,常用的方法有
- (1) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速
- (2) 壓縮機卸載
- (3) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量
- (4) 以變頻器控制空調箱馬達轉速
官方答案
(1) 以變頻器控制冷卻水塔風扇轉速、(3) 利用三路閥旁通控制冷凝器冷卻水流量
解析
冬季冷卻水溫度偏低會使冷凝壓力下降,膨脹閥前後壓差不足,造成供液量減少、蒸發器結霜或低壓跳脫。維持高壓的常用作法有兩種:一是以變頻器降低冷卻水塔風扇轉速,減少散熱量使冷卻水溫回升;二是利用三路閥旁通,讓部分冷卻水不經冷凝器,以減少冷凝器冷卻水流量。壓縮機卸載是降低冷凍能力,無法提高高壓;空調箱馬達轉速屬於負載側風量控制,與冷凝壓力無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。