民國114年 第3梯次 冷凍空調裝修乙級 學科

第80題

壓縮機吸氣端過熱度增加是因

題目

壓縮機吸氣端過熱度增加是因

  1. (1) 膨脹閥感溫筒漏氣
  2. (2) 冷卻水減少
  3. (3) 壓縮機卸載
  4. (4) 膨脹閥開度太小

官方答案

(1) 膨脹閥感溫筒漏氣、(4) 膨脹閥開度太小

解析

過熱度是感溫筒處溫度與蒸發壓力對應飽和溫度之差,代表蒸發器末端仍有液體未汽化時供液過多的程度;反之供液不足則過熱度上升。膨脹閥感溫筒漏氣時,作用於膜片的感溫壓力降低,閥針趨向關閉,冷媒流量減少,吸氣過熱度明顯增大;膨脹閥開度調得太小,同樣使進入蒸發器的冷媒不足,過熱度上升。冷卻水減少主要影響冷凝壓力,並非造成吸氣過熱度增加的直接原因。